알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

월성 1호기 원자로건물 격리밸브 동작

  • 조회 : 2837
  • 등록일 : 2005.11.07
  • 사건명

    월성 1호기 원자로건물 격리밸브 동작

  • 해당원전

    월성  1호기

  • 발생일시

    2005-11-07

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로출력 : 91.5%,발전기출력 : 637MWe

  • 상황

    월성원자력 1호기(가압중수로형, 68만KW)가 정상운전중 2005년 11월6일 02시28분경 원자로건물 격리계통 감시기의 오동작으로 인하여 원자로건물 격리계통이 동작하였음. 원자로건물 내부의 방사선량의 증가는 없었으며, 2005년 11월6일 09시21분경 원자로건물 격리계통이 정상으로 복구됨.

  • 원인

    비상발전기실 소화수계통 스프링클러의 노즐 고장으로 방출된 소화수 일부가 제2제어실 패널내부로 유입되어 원자로건물 격리 감시기를 오동작시킴.

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    없음

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전부장

  • 성명

    고 대 학

  • 연락처

    054-779-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134